輸入關鍵字進行搜索
搜索:
CAD母線槽計算公式模板中電流、母排寬度、母線尺寸等用#號標注的要不要替換成具體值?目前不管怎么改,導入軟件后,在使用生成的時候總是計算不成功,不知道問題出在哪?
沒有找到相關結果
微信用戶316我??
贊同來自:
這個母線槽的計算公式模板是不需要更改的,您的模板文件讀取成功了嗎?模板讀取時,需要將系統類型從不識別改為CPXH,然后再導入計算公式,導入?shù)項。
該問題目前已經被鎖定, 無法添加新回復
1 個回復
微信用戶316我??
贊同來自:
這個母線槽的計算公式模板是不需要更改的,您的模板文件讀取成功了嗎?模板讀取時,需要將系統類型從不識別改為CPXH,然后再導入計算公式,導入?shù)項。